Цитата(Гость @ 5.7.2015, 21:11)

Да, вы правы, он соединил рабочий ноль с заземляющим контактом. А почему этого нельзя делать?
Возможно, что контура заземления нет, но куда уходит ток с машинки? Если убрать провод медный между машинкой и металлосвязью, то ток опять будет на машинке скапливаться.
Спасибо.
Потому что если этот ноль, отвалится, отгорит или еще что , на корпусе машинки будет фазный потенциал, что в ванной вдвойне опасно.
Именно чтобы исключить возможные отгорания, и прочие неисправности обусловленные протекающим током -делается PE проводник по которому в нормальном режиме не протекает ток.
Также к совмещенному проводнику защитному/рабочему PEN есть требования по механической прочности из за этого сечение не менее чем 10 мм по меди и тд.
Короче из за тока и мех прочности есть опасность возникновения потенциала на корпусе электроустановки.
Статика тут не при чем. Часто со статикой путают простое ухудшение изоляции, типо начало бить-статика что же еще.
Если вы говорите что током начало бить после того как электрик сделал перемычку, то помехоподавляющий фильтр отметается.
Допустим контура заземления нет, но трубы связаны с землей так или иначе, так что уходит в землю.
Поставьте на линию питающую стиральную машину диф на ток проводки, и ток утечки 10 ма, и будет более безопасно, а провода идущие на трубы в ванной и тд отключите от греха подальше. Если изоляция в машинке исправна, то током бить не должно.